國家有關部門規定高壓配電室必須安裝六氟化硫報警器,并在室外門口處安裝顯示屏,實時顯示配電室內的六氟化硫氣體濃度,在進入配電室之前應先開門通風15分鐘左右在進入。
一、配電室為什么要安裝六氟化硫氣體泄露報警器?
配電室可分為高壓配電室和低壓配電室,配電室都是把高壓電轉化成低壓電在輸送給千家萬戶,配電室中的大部分設備中都會采用六氟化硫氣體作為保護氣,六氟化硫氣體具有良好的絕緣性和滅弧性能,雖然六氟化硫氣體沒有毒性,當遇到高溫電弧的情況時會產生有毒分解物,這些分解物會影響人的身體健康,所以配電室中要安裝六氟化硫報警器,濟南力科實業發展有限公司為你講解一下六氟化硫報警器的組成和功能。
二、六氟化硫報警器的功能原理
六氟化硫氣體泄露報警器是一款用來檢測空氣中的可燃氣體的固定式氣體濃度檢測、顯示與聲光報警的安全儀器,六氟化硫探測器安裝在配電室內,將現場檢測到的六氟化硫濃度,并轉換成M-BUS的信號傳送給配電室監控室的報警控制器,通過監控室的報警控制器連續、實時顯示六氟化硫濃度值,當配電室內空氣中六氟化硫的濃度達到或超過預置報警值時,六氟化硫報警器立即發出閃光和聲音的報警信號,提醒工作人員提早采取安全措施.可以聯動電磁閥、排風扇或噴淋消防系統。
安裝六氟化硫氣體泄漏報警器關系到整個企業的環境安全,萬萬不可應付檢查,安裝之后當作擺設,所以在購買前一定要慎重選擇正規廠家,正規產品。山東正瑞是一家專業生產、銷售、售后為一體的安防設備廠家,并提供第三方檢測。免費咨詢:0533-3582840。
三、六氟化硫氣體泄漏報警探測器的安裝要求:
(1)可燃氣體探測器 的有效覆蓋水平半徑,宜小于5m。在有效覆蓋面積( 15~25平米)內可設置1臺探測器。
(2)有毒氣體探測器與釋放源的距離,室外不易大于2米,室內不易大于1米。
(3)探測器選點應選擇閥門、管道接口、出氣口或易泄漏附近方圓1米的范圍內,盡可能靠近,但不到影響其他設備操作,同時盡量避免高溫、高濕,要避開外部影響,如濺水、油及易造成機械損壞等。
(4)探測器應安裝在氣體容易泄漏、易流經的場所,及容易滯留的場所,安裝位置應根據被測氣體的密度、安裝現場氣流方向、溫度等各種條件來確定。
(5)檢測比空氣重的可燃氣體和/或有毒氣體時,推薦探測器安裝高度應高出地坪(或樓板面)0.3 ~ 0.6m,且與釋放源的水平距離宜小于5m。安裝過低易造成探測器進水;過高則超出了氣體易于積聚的高度。